阿哲
发表于: 2015-11-5 11:51:56 | 显示全部楼层

最近在调试LPC1752的时候,有时会出现CPU无法工作的现象。使用示波器查看复位引脚RESET的波形,发现上电过程中,RESET低电平持续的时间较短。

根据LPC1752的用户手册,引脚RESET至少持续存在50ns的低电平信号才会被认为是复位信号。

02.jpg

猜测是由于上电复位(POR)没有起作用。LPC1752的上电复位功能只有在和外部的复位电路一起使用时才能正常工作。复位引脚外部只接了一个10K的上拉电阻至3.3V,串联一个10UF的电容后,问题解决。


跳转到指定楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

主题 53 | 回复: 76



手机版|

GMT+8, 2024-4-28 02:23 , Processed in 0.038370 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5

YiBoard一板网 © 2015-2022 地址:河北省石家庄市长安区高营大街 ( 冀ICP备18020117号 )

快速回复 返回顶部 返回列表